gongshenman 发表于 2011-8-7 10:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 14:37 编辑 <br /><br />我公司在山东东营筹建一家锂电生产企业,已建成的厂房为钢结构,单层8米高,长宽245X45,此地距海30多公里,地层为黄河冲积平原,土建时只有地梁没有打桩,现在出现厂房内地面开裂,疑地基下沉,咨询原设计院不能给出任何结论,下一步的装修不能展开,在此恳请行内人指点迷津,如果有挽救方案可考虑合作,万分感谢!

澳门葡京娱|乐|城:国际品牌゜顶_级_信_誉
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-8-7 10:35:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 14:37 编辑 <br /><br />找新的勘察公司进行除险加固勘察(如果甲方都难以从原勘察单位得到勘察结果或需要数据)!
估计是地面不均匀沉降引起的裂缝。下次勘察一定要有几个比较深的控制性钻孔,必须找到稳定可靠持力层,勘察深度比这个层要深点。每1.5米安排一个标贯测试点,如果可以进行静力触探会更好。
总之,勘察在先,确定加固措施在后。

皇_冠现_金网:hg88094.com首存送58元.手机可投ヤ注任何游戏满1000送1088彩_金ヤ体育半场结算六_合48倍ヤ各种彩票游戏

鲜花鸡蛋

gongshenman  在2011-8-9 21:31  送朵鲜花  并说:感谢您热心回复,祝开心!
鲜花(30) 鸡蛋(0)
yangfu 发表于 2011-8-7 12:14:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 14:38 编辑 <br /><br />单层厂房,估计桩的受力不大, 如地面开裂下沉在厂房中央无桩区, 可能是地下有浅表 淤泥, 如地面设计荷载不大,1`3 KN/m2, 用RC板. 应该可以.
要是桩下沉, 就麻烦了.估计不太可能
先要弄明白,是桩还是厂房地面下沉

皇_冠现_金网:hg88094.com首存送58元.手机可投〤注任何游戏满1000送1088彩_金〤体育半场结算六_合48倍〤各种彩票游戏

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 赞一个!

查看全部评分

鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| gongshenman 发表于 2011-8-9 21:50:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 14:38 编辑 <br /><br />感谢热心朋友的指点!
我再补充一下:我司厂房钢立柱间距6X22.5米,立柱为H型钢,一共3列,中间立柱没有打地梁,两边与厂房头尾打口字型地梁,土建墙未见明显裂纹,地面裂纹主要在两边立柱内侧1米左右,裂口有5cm宽,地面为15cm厚水泥地板,设计单位认为是回填土的问题,施工单位解释:自己严格按施工图纸要求做的。
本人联系方式:15318366998;13928327916
或者您留下联系方式也好,感谢!

本站强荐:185娱乐C城.足球C真_人.彩票齐全C手机可投C注任何游戏. 首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2011-9-28 23:29  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| gongshenman 发表于 2011-8-9 21:53:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 14:38 编辑 <br /><br />单层厂房,估计桩的受力不大, 如地面开裂下沉在厂房中央无桩区, 可能是地下有浅表 淤泥, 如地面设计荷载不大 ...[/quote]
谢谢您!
祝开心!

澳门葡京娱|乐|城:国际品牌┆顶_级_信_誉
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-9-28 23:31:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 14:38 编辑 <br /><br />大家要重视建筑物的地基
同时也不要忽视结构柱之间地面的沉降和稳定计算

SO娱乐城:真_人.足球.彩票齐全| 开户送10元.首存送58元.手机可投巛注任何游戏顶级信用巛提现即时到账SO.CC

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +30 收起 理由
zhouweiwrzh + 3 + 30

查看全部评分

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-9-28 23:33:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 14:38 编辑 <br /><br />按理桩基础可以防止结构因地震液化而破坏,但桩间土的地震液化仍然需要考虑,否则地面开裂。

澳门葡京娱|乐|城:国际品牌/顶_级_信_誉

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +30 收起 理由
zhouweiwrzh + 3 + 30 赞一个!

查看全部评分

鲜花(177) 鸡蛋(0)
zhouweiwrzh 发表于 2011-9-29 06:55:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 14:38 编辑 <br /><br />我来晚了,估计楼主已经处理完了,遗憾哦~~但根据经验也来说几句:
楼主描述:厂房上部为钢结构,单层8米高,长宽245X45,厂房钢立柱间距6X22.5米,一共3列,中间立柱没有打地梁,两边与厂房头尾打口字型地梁,立柱为H型钢,土建墙未见明显裂纹,地面裂纹主要在两边立柱内侧1米左右,裂口有5cm宽,地面为15cm厚水泥地板。
目前单跨或联跨单层厂房地面开裂也属质量通病了,稍不重视极易出现,而且也很难处理。而且,据楼主描述可判断:
1、地面荷载要求不大,此厂房多半为成品仓库;
2、结构设计多半出自民用建筑设计院,如果是工业建筑设计院就会考虑地面砼面积过大,应设置变形缝;
3、厂房结构形式为底部桩+独立承台+矩形地梁(内不设)+上部钢结构的排架结构;
4、独立承台底部应为2000*2000*(高600~1000左右);
5、地面150厚的砼板多半未配筋,或最多单网片;
6、若裂缝为贯通型,则出现原因多半为桩承台基础与地面回填土沉降不一致造成的不均匀沉降。
建议处理措施(前提是已确认桩承台基础与地面回填土沉降不一致造成的不均匀沉降):
1、厂房内用切割机在二联跨中沿纵向切出10~30宽、深同砼地面板厚的胀缝,横向轴线及轴线间切出10宽,深50左右缩缝,所有缝内嵌沥青麻丝或其他填充材料;
2、用切割机在两边立柱内侧及中列立桩两侧1米出现裂缝处沿厂房纵向切出10~30宽、深同砼地面板厚的胀缝,并沿所有钢柱基础周边切出缩缝,内嵌沥青麻丝或其他填充材料;
3、沿裂缝出现方向凿除300宽左右,深50~80左右砼,然后用细石砼重新浇筑并留胀缝;
4、若厂房地面砼有洁净、无尘要求,建议在修补后的砼面层上再做层环氧自流平。
最后请楼主分享一下你们是如何处理这种情况,有没有详细的处理方案上传呀,谢谢~~

本站强荐:185娱乐ゑ城.足球ゑ真_人.彩票齐全ゑ手机可投ゑ注任何游戏. 首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc

点评

真是行业高手!!!  发表于 2011-10-15 15:54

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30

查看全部评分

鲜花(5) 鸡蛋(0)
davidlau1976 发表于 2011-9-29 19:42:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 14:38 编辑 <br /><br />1、从墙没有明显裂纹来看,认为基础沉降不均的可能性不大。
2、地面部分大面积的回填土没有严格按要求夯实,或者原有的软弱土没有处理。

皇_冠现_金网:hg88094.com首存送58元.手机可投爫注任何游戏满1000送1088彩_金爫体育半场结算六_合48倍爫各种彩票游戏

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +24 收起 理由
zhouweiwrzh + 3 + 24

查看全部评分

鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| gongshenman 发表于 2011-10-15 09:58:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 14:38 编辑 <br /><br />我来晚了,估计楼主已经处理完了,遗憾哦~~但根据经验也来说几句:
楼主描述:厂房上部为钢结构,单层8米高 ...[/quote]
这段时间一直在休假,没有及时回复您,请见谅!
现在厂房的外墙严重凸出,地面的伸缩缝在变宽,有些缝宽达5cm,设计院初步认定是回填不合格导致。
该厂房是东营市规划设计院设计,根本原因院方也解释不清楚,补救措施也不保证地面不再下沉开裂,补救措施:在现有地面基础上再打8cm厚混凝土加单层6mm钢筋。
本厂房是作为生产车间使用,丙类厂房,环境要求低湿(相对湿度0.5%~45%)、无尘(10万单位级),地面处理采用环氧自流平,根据生产工艺对湿度的不同要求用彩钢板隔断成大小不同的许多功能区,有4处地面承重要求7吨/㎡(地基单独处理),其他为0.8吨/㎡,要求地面不开裂、防潮,每平方米内平整度小于等于2mm。
我们这家公司是一家民营企业,本来像这种规模的厂房应该请一家像样的设计单位,但当地规划设计院是规划局下属单位,不得不给他们做,加之民营老板自身的技术素质和对成本的过度敏感,出现今天这种局面并不意外,只是我作为企业的一员希望搞清楚失误根本原因,以便找出合适的补救措施,值得高兴的是有众多热心的行家帮我答疑解惑和论坛这个平台。
感谢zhouweiwrzh 和关注这个求助帖子的朋友!

威尼斯人:wns185.com首存赠送58元r足球r真_人r各类彩票齐全r提现即时到账

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30

查看全部评分

鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| gongshenman 发表于 2011-10-15 10:08:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2015-11-8 14:38 编辑 <br /><br />我来晚了,估计楼主已经处理完了,遗憾哦~~但根据经验也来说几句:
楼主描述:厂房上部为钢结构,单层8米高 ...[/quote]
再补充一下:1、设置了变形缝,尺寸6m*6m;
2、厂房结构形式为:独立承台+矩形地梁(内不设)+上部钢结构的排架结构,没有打桩;
3、地面150厚的砼板未配筋;

澳门葡京娱|乐|城:国际品牌◣顶_级_信_誉

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 很给力!

查看全部评分

鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| gongshenman 发表于 2011-11-23 09:54:08 | 显示全部楼层
咨询了两家设计院,给出的修补方案是:现有地板上加8cm厚混凝土,内衬单层直径6mm钢筋,间隔20*20,另外补做防水层。
非常感谢各位热心的朋友关注解答。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| gongshenman 发表于 2011-11-23 09:55:21 | 显示全部楼层
钢筋网架的间隔为20cm*20cm。
鲜花(30) 鸡蛋(0)
dick3739 发表于 2012-2-11 22:41:15 | 显示全部楼层
根據算命的結果,這方法治標不治本,日後還是會裂阿{:soso_e132:}
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| gongshenman 发表于 2012-2-18 11:26:04 | 显示全部楼层
dick3739 发表于 2012-2-11 22:41
根據算命的結果,這方法治標不治本,日後還是會裂阿

您有治本的方法吗?恭请指教。先谢谢!
鲜花(4) 鸡蛋(0)
吉米 发表于 2015-12-16 09:29:34 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
woei 发表于 2017-2-2 18:56:40 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-19 13:22 , Processed in 0.141549 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表