桩配筋时最大配筋率是多少?

[复制链接]
鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2011-3-24 16:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
配筋率:当桩身直径为300~2000mm时。正截面配筋率可取0.65%~0.2%(小直径桩可取高值),受荷载特别大的桩应根据计算确定配筋率,不应小于上述规定值。
最小配筋率有规定,那么最大配筋率是多少?可以超筋现象,出现超筋破坏!?
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2011-3-24 17:09:00 | 显示全部楼层
防超筋应该是上部结构为了可预知结构破坏而不至于发生突然破坏,而桩埋在地下,本身就不可见,那应该不需要最大配筋率了吧,这个说法好像可行!
鲜花(9) 鸡蛋(1)
fox3021 发表于 2015-11-17 20:25:26 | 显示全部楼层
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-6-21 08:52:54 | 显示全部楼层
抗滑桩受压侧配筋问题?
抗滑桩受压侧配筋如何配置?是按0.2%还是路基设计规范的构造配置。两则配筋相差很大啊?
如果按单筋截面梁设计受压侧按构造配筋,否则按计算配筋.
构造配筋率按那本规范?混凝土规范只有抗压构件和抗弯构件。我觉得抗滑桩应该属于抗弯构件,但是混凝土规范没有抗弯构件受压侧的配筋率要求。而公路规范对受压侧配筋的构造要求,配筋会很少,远低于0.2%.
建议看看《滑坡防治工程设计与施工技术规范》7.3.9条和黄求顺的《边坡工程》受压侧一般配直径16的架立筋间距400-500mm
鲜花(0) 鸡蛋(0)
风之子 发表于 2021-11-14 08:10:35 | 显示全部楼层
好帖子,谢楼主 支持东南西北人