欧标中如何根据地质情况取地基承载力特征值?

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
xujie891020 发表于 2011-1-23 14:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,欧标中如何根据地质情况取地基承载力特征值?比如粘性土的fak?。。。与中国规范有什么差别吗?谢谢了。。。

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-1-23 14:58:29 | 显示全部楼层
觉得承载力计算,国内很多是经验值, 很多中间过程丢失, 相当于傻瓜相机,
国外规范是可以从野外\室内试验计算出的,相当于机械相机
最后照出来的照片都是您自己,只是清晰度略有不同!
欧洲规范在以下链接,还是我发的,呵呵
欧洲岩土设计规范 (第1部分 基本原则)Eurocode 7 Geotechnical Design
晚上找时间给您回答下!

点评

兄弟的比喻太贴切了!  详情 回复 发表于 2018-7-2 10:59
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| xujie891020 发表于 2011-1-23 15:13:05 | 显示全部楼层
非常感谢你。。。因为我最近在学习欧洲规范,然后看到了一份地质报告,但里面没有地基承载力标准值,只有说到是什么性质的土层以及一些岩石层情况,我不知道欧洲规范里是如何根据这些内容来确定地基承载力标准值的。。。或者是用其他的什么方法可以确定?

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-1-23 21:02:13 | 显示全部楼层
如果是这样的话,不是对欧洲规范理解问题,而是把不同的东西拉到一起,很容易把自己搞糊涂。首先,简化下思路,如果搞国际项目,可以用英国、美国、欧洲规范计算承载力;如果搞中国工程,请一定按照中国规范来提交参数。
因此,欧洲规范根本没有所谓的地基承载力特征值!
和问以下问题一样“美国人如何根据中国的传统菜谱作饭?”
答案:美国人不做中国饭,不会爆炒!美国人吃炸薯条、三名治、拌色拉....

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-1-23 21:25:06 | 显示全部楼层
如果目前只是想学习,那么国外,包括欧洲一般对地基承载力的估算大概按照以下思路来完成。
(1)原位测试结果
根据标贯SPT、静探CPT等计算出土的不排水抗剪强度Cu,然后根据地基承载力计算公式计算下,计算公式有太沙基的、Meyehoff的,这个教科书上都有。
粘性土为例,如果SPT是5,那么Cu=4*5~6*5=20-30kPa,是软土!然后,极限承载力估计Qult=5.14*Cu=103~154kPa,而允许承载力Qall=Qult/3=34~51kPa。
而如果是CPT结果,一般Cu=(qt-σ‘o)/Nk, (qt-锥头阻力、σ’o-垂直有效土压力、Nk-15~20)
(2)原状样试验
根据固结或不固结不排水试验结果确定土的不排水抗剪强度(undrained shear strength)Cu,然后和上面一样,计算土的承载力。值得一提的是砂土都是排水的,一般难以取得原状样,尽管可以用剪切盒试验,但误差很大。最后根据φ值利用地基承载力计算公式计算。
(3)经验判断
搞的工程多了,根据测试结果,不用计算,您都可以给出一套参数。很多项目都是这样给出的建议参数,比较有把握。
请楼主看下以下帖子:
* 楼上欧洲岩土规范的108页
* 以下帖子9#
岩土各类力学参数估算、计算转换、野外技巧大全

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-1-23 21:38:27 | 显示全部楼层
至于中国规范的地基承载力特征值,可以参考以下帖子:
(1) 转贴:关于《建筑地基基础设计规范》“特征值”的说明
(2) 地基承载力特征值、地基承载力设计值、地基承载力标准值关系

鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| xujie891020 发表于 2011-1-24 18:53:57 | 显示全部楼层
鲜花(4) 鸡蛋(0)
shuxin26 发表于 2011-2-4 23:18:56 | 显示全部楼层
看下Eurocode-7  2.4.7.3.4
以及ANNEX-A  -D

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +20 收起 理由
ljmtidilgw + 6 + 20

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
jiexinzhan 发表于 2011-2-15 14:59:20 | 显示全部楼层
1)原位测试结果
根据标贯SPT、静探CPT等计算出土的不排水抗剪强度Cu,然后根据地基承载力计算公式计算下,计算公式有太沙基的、Meyehoff的,这个教科书上都有。
粘性土为例,如果SPT是5,那么Cu=4*5~6*5=20-30kPa,是软土!然后,极限承载力估计Qult=5.14*Cu=103~154kPa,而允许承载力Qall=Qult/3=34~51kPa。
斑竹的这一分析思路超赞。不过5.14一般适用于条形基础,独立基础的值高一点。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(5) 鸡蛋(0)
zsc590 发表于 2011-4-7 09:59:49 | 显示全部楼层
鲜花(2) 鸡蛋(0)
victor_zeror2 发表于 2011-11-8 23:24:06 | 显示全部楼层
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-11-9 18:35:26 | 显示全部楼层
大家多参与讨论了
鲜花(1) 鸡蛋(0)
Kristin 发表于 2018-6-30 18:17:36 | 显示全部楼层
厉害!强~~~~没的说了!  
鲜花(50) 鸡蛋(0)
zspkd 发表于 2018-6-30 21:52:22 | 显示全部楼层
太佩服老大了!
鲜花(50) 鸡蛋(0)
zspkd 发表于 2018-7-2 10:59:05 | 显示全部楼层
ljmtidilgw 发表于 2011-1-23 14:58
觉得承载力计算,国内很多是经验值, 很多中间过程丢失, 相当于傻瓜相机,
国外规范是可以从野外\室内试验计 ...

兄弟的比喻太贴切了!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
ease2020 发表于 2018-7-2 12:11:14 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
jzws78 发表于 2018-7-2 17:15:53 | 显示全部楼层
你们知道按照太沙基或者梅耶霍夫的计算公式,c、φ取值的深度范围,是怎么规定的吗?
鲜花(128) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2018-7-2 22:42:53 | 显示全部楼层
jzws78 发表于 2018-7-2 17:15
你们知道按照太沙基或者梅耶霍夫的计算公式,c、φ取值的深度范围,是怎么规定的吗?

承载力计算公式里,没有规定c、φ取值的深度范围。

当然,软土可以忽略φ的贡献,Qult=5.14*Cu
砂土的c,一般取零
鲜花(0) 鸡蛋(0)
syc2008 发表于 2018-7-6 16:38:05 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
cnmath 发表于 昨天 07:54 | 显示全部楼层
学习到了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2018-7-21 17:24 , Processed in 0.249333 second(s), 57 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表