管桩遇到这层土能否打穿求各位大虾指教!!

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
liubingphc 发表于 2011-1-15 09:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:07 编辑 <br /><br />本工程有两栋26层与三栋32层建筑组成,因工期要求十分紧,建筑方要求应用管桩,但其第六层土是:胶结砾岩夹圆砾。下面对其描述如下:灰色,主要成分为石灰岩,钙质胶结,强胶结,岩   呈碎块状,少量呈5---50cm短柱状。圆砾磨圆度良好,粒径一般为0.2----2cm。含少量卵石,呈薄层状分布其中,局部薄层粉质粘土,曾地厚度16.50---20.20m。平均18.02m,相应标高17.86---22.00m,平均20.34m,厚度1.00---6.30m。平均3.08m   分布不均匀。重型动探n 63.5击;平均值9.4           标准值8.1       最小值-----最大值7.9---11.6  要求基础挖深5.8米。因刚做施工不久,很多不了解  请大虾们指教啊

SOSO.CC
鲜花(46) 鸡蛋(0)
allor 发表于 2011-1-15 12:40:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:07 编辑 <br /><br />有没有必要一定要打穿?这层土不能作为持力层。

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23 热心解答

查看全部评分

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-1-15 14:41:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:07 编辑 <br /><br />谁写的报告,这么乱!
请填写"第六层土是:胶结砾岩夹圆砾"以下内容:
(1) 最小厚度
(2) 最大厚度
(3) 平均厚度
(4) 层顶深度
另外,设计桩长多少?
能否把其它穿越地层也给出来.

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| liubingphc 发表于 2011-1-15 17:58:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:07 编辑 <br /><br />哈哈  最小厚度1.00m 最大厚度3.60m  平均厚度2.20m  层顶深度15m 还未设计建筑方要求用管桩。上边五层全是粉质粘土,基础埋深5.80m 第七层:粉质粘土 黄色,可塑,含铁锰质氧化物及少量钙质结核,韧性中等,干强度中等,稍光滑。标贯击数7.4 。第7--1层胶结砾岩:灰色,主要成分是石灰岩,钙质胶结,胶结强度强胶结,岩芯呈短柱状,呈透镜体状分布于第七层粉质粘土中。第八层:胶结砾岩夹圆砾:灰色,主要成分为石灰岩,钙质胶结,胶结强度中等---强胶结,岩芯呈5---20cm短柱状,夹圆砾。圆砾粒径一般0.2---2cm,含少量粒径大于3cm的卵石。局部夹薄层中粗砂及粘性土,胶结程度不均匀,差异较大,土质不均匀。勘察院建议将此层做持力层,第九层强风化粉砂岩,第十层中等风化粉砂岩。

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| liubingphc 发表于 2011-1-15 17:58:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:07 编辑 <br /><br />有qq号吗  具体请教一下

SOSO.CC
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-1-15 19:20:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:07 编辑 <br /><br />看样子这一层还很连续,管桩肯定穿不过该层,要穿过可能需要引孔,请考虑下桩数、工期和施工难度。
由于其它条件不是很清楚,如6层下“第七层:粉质粘土 黄色,可塑”有多厚?在考虑是否可以采用筏基?如果5.8米以下的土没有软土。或者考虑不穿越6层的桩筏基础

SOSO.CC
鲜花(347) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2011-1-16 00:18:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:07 编辑 <br /><br />楼主的地层介绍不够详细,不好发表意见,最好将勘察报告的有关内容发上来。还有,计划采用的管桩是那种装型?

SOSO.CC
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| liubingphc 发表于 2011-1-16 12:45:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:07 编辑 <br /><br />桩筏基础 不知工期比管桩慢多少啊

SOSO.CC
鲜花(32) 鸡蛋(0)
xxy1216 发表于 2011-1-16 17:28:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:07 编辑 <br /><br />如果浅部地层较好,是否可以采用箱型基础,可以请设计院根据勘察报告数据进行计算,一定要考虑地下水的影响。不过工期也不一定能保证,因为需要施工围护桩

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(1)
flyingegg 发表于 2019-6-19 00:54:02 | 显示全部楼层
鲜花(13) 鸡蛋(0)
sdf916 发表于 2019-6-19 08:06:35 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
zyw12345671 发表于 2019-6-19 08:32:08 | 显示全部楼层
谢谢分享!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
civilmanli 发表于 2019-6-22 23:54:15 | 显示全部楼层
鲜花(7) 鸡蛋(0)
zlz1999 发表于 2019-6-23 00:12:19 | 显示全部楼层