厚层松散和稍密粉细砂的基坑护壁设计需要注意什么?

[复制链接]
鲜花(130) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2009-9-22 21:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手头有一个工程,在中国西南某市,地层是上部有2.0m填土,其下2.0m粉土,在其下就是厚度12m的粉细砂,状态为松散~稍密,粉细砂以下为卵石层,基坑开挖深度在6~12m,现在设计采用人工挖孔桩,间距2.5m,桩径1.0m,挖孔桩护壁厚度0.15m。锚固深度是基坑深度1.0倍。场地地下水深度地表下6.0m。
这种设计方案合理吗?存在哪些缺陷?比如人工挖孔桩在粉细砂挖掘时会遇到什么困难?先要降水,降水设计时该注意什么问题?
还有挖孔桩桩间粉细砂该如何支护才更有效!!!
有没有其它更有效的护壁方式,比如先对粉土、粉细砂进行地基处理,地基处理方式有哪些较合理?高压旋喷注浆法合理吗?
还有钢板桩合理否,在该地区缺乏钢板桩支护基坑壁的设计经验,以及施工单位!费用多少不知道?请这方面成熟地区高手指点!谢谢!

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-9-22 23:07:58 | 显示全部楼层
希望楼主把建筑物规模介绍下。如果层数不高,都可以采用浅基础,如板筏基础。
看基坑深度,可能有两层地下室。估计是高层!如果有地下室,可以考虑地下连续墙+施工逆作法,至于用人工挖孔桩还是其它桩型,确实需要研究和考虑。高压旋喷体防渗质量控制比较难评估、其次,并不能解决基坑边坡稳定问题,还要配合专门的支护,如钢板桩!
人工挖孔桩那么深很不安全,如果没有严格的保护措施,都有可能属于非法施工。记得论坛上有一个帖子涉及这个方面。

鲜花(130) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2009-9-23 09:14:08 | 显示全部楼层
建筑物为高层住宅楼,层数34层。
至于超级版主所说的“地下连续墙+施工逆作法”,在当地没有哪个单位会做?要不推荐一个有实力的单位!
还有采用“地下连续墙+施工逆作法”的费用比人工挖孔桩要高,至于高好多不清楚?甲方(建设单位)不同意!
说实在的,现在甲方和设计单位达成协议,采用人工挖孔桩这种基坑支护方式,就是不知该支护方案存在什么不定的安全因素!!!!

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-9-27 20:14:50 | 显示全部楼层
您说的这个,需要考虑采用护壁专用模具,而且有地下水,可能要降水,水位降落可能产生以下问题:
(1)临近建筑物的影响 - 地面沉降
(2)孔壁坍塌 - 护壁专用模具需要考虑砂、粉沙的情况
请搜索下“人工挖孔桩”,很多资料。
人工开挖大直径桩工程,人工挖孔桩的施工程序是什么?

鲜花(46) 鸡蛋(0)
allor 发表于 2009-9-27 21:11:23 | 显示全部楼层
如果采用人工挖孔桩作为支护手段,势必由人工成孔的降水问题。这么厚的砂层,降水成本和工期估计都不会太容易控制。在一个即使人工挖孔桩成功完成后,基坑开挖还要进行降水。特别要注意得是的坑底以上含水层包含很厚的松散砂层。建议基坑支护应和基坑止水结合起来,最终成本未必就会高。
人工挖孔桩看似成本低,如果没有把问题想全,往后补进去的成本和时间可能会更多。

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +30 收起 理由
东南西北人 + 6 + 30 精辟至极

查看全部评分

鲜花(21) 鸡蛋(0)
riversun 发表于 2009-9-30 15:59:25 | 显示全部楼层
今天才看到这个帖子,人工挖孔桩不能保证人员安全。切切!!
很多城市都把人工挖孔桩禁止了,有的是明文禁止,有的是暗地不予批准。前几年内陆某城市一年人工挖孔桩死亡总数达50名,这是一个建设局的朋友提供的,平常都不报道的。出了安全事故,大家都要受牵连。鉴于本工程的地层情况,不建议采用人工挖孔桩

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 热心解答

查看全部评分

鲜花(21) 鸡蛋(0)
riversun 发表于 2009-9-30 16:03:14 | 显示全部楼层
没有看清楚,只是问基坑支护的,不是地基!!哈哈
可以考虑的办法有:
旋挖钻机成孔。(不知道具体情况,可以利用粉细砂在潮湿下的稳定状态)
泥浆护壁成孔,就是比较脏,泥浆排放是大问题,都是砂层,还要买土造浆。
钢板桩打入这么深,施工难度较大。
暂时就是这么多,请专家补充

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +20 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 20

查看全部评分

鲜花(21) 鸡蛋(0)
riversun 发表于 2009-9-30 16:15:22 | 显示全部楼层
人工挖孔桩 的安全问题大部分是人为的,除设计不了解情况,地质勘探不准外,还有就是施工人员的大意,和管理人员的失职。
我做人工挖孔桩时(多年前的事了),我都是一圈好烟散下来,和工人促膝谈心:你们严格按照我的要求做,我就保证你们的安全,你们也不要觉得你们过去干的很多没出过问题,就麻痹、就大意,出了事谁也救不了你们。你们都是家里的顶梁柱,要保重。如果你们严格按照的我说的要求去支护、去打混凝土支护层,不去抢进度、抢工作量,按照规定时间养护,我就敢亲自下去验收(我也真的下去过,后来工人看我这样认真,就不让我下去,说我们保证按照要求施工,不会偷工的,注:偷工主要是指扩大头尺寸不够)。这样一说,工人没有不服气的,没有不听话的。也就不会出事。
提心吊胆,还好没有出过事!!
当时,我总是想干活的工人都是壮年(行规:小伙子一般不让下井,都在上面的,还有行规就是老婆在上提土,老公在下挖土,这样安全可靠度要高一些),如果因为自己的技术差、自己的管理大意丢了性命,自己会一辈子不安的,故此,要求相当严格,也可能是心诚则灵吧,没有出过事。
不过今后,我只要有一丝一毫的办法,就尽可能不用挖孔桩!!出事以后看救援现场,造孽啊!!!

评分

参与人数 1威望 +8 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 8 + 30 精辟至极

查看全部评分

鲜花(21) 鸡蛋(0)
riversun 发表于 2009-9-30 16:20:00 | 显示全部楼层
曾经有个工地,17米基坑,粉质粘土、中砂互层,基坑支护是人工挖孔。人被埋,腰上系着安全绳,埋在30米深,无法救援,就用塔吊硬拉上来,人成植物人了。最后赔很多钱放弃抢救!

鲜花(21) 鸡蛋(0)
riversun 发表于 2009-9-30 16:30:57 | 显示全部楼层
1、工人图进度,挖很深才开始支护,一般我们要求不超过0.5,最多不超一米,必须支护。工人凭经验觉得没问题,就挖很多,有时候达两米才开始支护。有时候,经验不管用了,只能付出生命的代价!
2、支护钢筋、支护混凝土偷工减料、粗枝大叶。还是工人凭经验觉得没有问题,但设计管理人员要求支护,就做个样子,支护一下,糊弄一下。混凝土不捣实,甚至有空洞,钢筋打入的角度、深度不够等等,其实这都是在糊弄自己!
3、按照要求支护了、也没有偷工减料,但是为了抢进度(工人是按照进尺拿钱的),养护时间不够,或者混凝土未加早强剂,就下去干活,导致塌孔埋人!
4、早上复工,不安照要求吹足够的新鲜空气进孔,就急于下井干活,导致二氧化碳中毒!
5、施工机具不可靠,导致重物下落,砸伤井下人员!
6、旧有的管道滴水导致塌方;
...........................
不一而足,血的教训,大家要引以为戒啊!!
是不是太罗嗦了、是不是太危言耸听了?!
安全无小事啊

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 6 + 30 精彩评述

查看全部评分

鲜花(21) 鸡蛋(0)
riversun 发表于 2009-9-30 16:40:34 | 显示全部楼层
没有看清楚,只是问基坑支护的,不是地基!!哈哈

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-9-30 21:17:44 | 显示全部楼层
riversun专家给大家很多实际的例子。楼主应该比较清楚了。

另外,即使平时开挖很浅的探井、探坑,遇到非粘性土也要注意,国际上基本都要求深度超过1.5m的坑都要有支护措施,否则,您可以拒绝下去编录。当然,超过这个深度不支护需要有经验的工程师去判断,如果没有地下水而且是粘性土,可以再深一点再支护或放坡。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
enoliad 发表于 2011-4-28 11:18:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 enoliad 于 2011-5-5 23:09 编辑

       钢板桩支护应用于基坑深度超过五米的深基坑支护。它属于一种连续支护。钢板桩的形状类似于U型钢但比U型钢宽和深。截面大约呈一个梯型。板材厚约二十五毫米(标准是多少不详。我们用的经我亲手测量),宽三米左右,长度一般六到九米,也有特制超过十二米的。支护时,先定位放线,用振动打桩机或者挖掘机打下第一个定位桩,随后的钢板桩,与第一个定位桩一正一反,一反一正地扣合,沿放线连续打入地下,形成对基坑壁的有效支护。
鲜花(36) 鸡蛋(0)
hll2118 发表于 2020-1-28 17:12:38 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则