岩土勘察中的含水层、弱透水层的确定问题?

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
zjh005 发表于 2009-8-23 12:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没有做过勘察,一直是在搞基坑降水设计,经常要根据勘察报告确定降水方案,不知道岩土勘察报告里面的含水层和弱透水层是根据什么确定的?是根据渗透系数吗?我只知道粘土一般为弱透水层,砂土一般为含水层。另外,潜水和承压水的确定我估计是根据勘察钻孔中看初见水位有没有压力水头定的,不知道是不是这样?希望版主以及其他的专家能给指点一下!谢谢

评分

参与人数 1金币 +20 收起 理由
ljmtidilgw + 20 好话题

查看全部评分

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-8-23 12:22:47 | 显示全部楼层
楼主一口气问了我们几年才能学完的话题!
(1)含水层和弱透水层是根据什么确定的?
是根据渗透试验确定的,目前有抽水试验、室内野外渗透试验(常水头和变水头)、压水试验(岩石)等,得到的主要参数就是岩土的渗透系数。至于定义透水和隔水层都是相对的概念,要根据工程目的和要求再细分。大概的指导思想见下图:
1.JPG

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-8-23 12:37:54 | 显示全部楼层
(2)潜水和承压水的确定我估计是根据勘察钻孔中看初见水位有没有压力水头定的,不知道是不是这样?
初见水位是和稳定水位对应的,是钻探期间记录的地下水基本情况。初见水位的目的是想告诉大家如我5米才见到水!等钻探完毕,稳定几个小时,水位可能是4米深,那么,显然我们需要两个水位来表达地下水的状况,这样给我们更多信息。搞设计有时需要考虑地下水上下限。
至于潜水和承压水的判断,主要是根据土层渗透性(钻探岩心)和地下水位变化规律来确定。如果本场地都是单一的粘土或单一的砂土,一般在勘察深度内只能观测到一个水位,就是有潜水,可能没有承压水!而当土层渗透性随深度有变化时,可能出现承压水,有区域承压 - 大面积和局部承压 - 这个孔有,那个孔没有;
承压水的粗略判断是钻探过程中出现水位比此前地下水位埋深明显减小 - 也就是水位出现明显上涨或溢出、喷出地表。有时有钻探、机械扰动,孔隙水压力剧增或消散也会引起钻孔水位的异常变化。
要有多层含水层或承压水,您看到的可能是一个统一的混合水位,因此,不可能从钻孔看到更多不同含水层水位的变化规律。这个时候需要安装多点孔隙水压力测压计来测试,应该没有问题,可以检测到。

点评

游客
分析的较好,同意该意见  发表于 2012-4-10 08:32
鲜花(0) 鸡蛋(0)
hzsh166 发表于 2009-8-23 16:28:35 | 显示全部楼层
谢谢版主的耐心指导!你的知识面确实令我佩服!呵呵

鲜花(3) 鸡蛋(0)
dong2743 发表于 2009-8-23 19:41:45 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
linxiru 发表于 2009-8-25 12:54:50 | 显示全部楼层
鲜花(3) 鸡蛋(0)
liudao 发表于 2009-8-31 16:25:40 | 显示全部楼层
斑竹。太佩服你渊博的知识了!

鲜花(15) 鸡蛋(0)
zhiri 发表于 2009-9-1 09:46:03 | 显示全部楼层
地下水的运动和聚集必须具有一定的岩性和构造条件。空隙多而大的岩(土)层能使水流通过,称为透水层;贮存有地下水的透水岩层,称为含水层。空隙少而小的致密岩(土)层是相对的不(弱)透水岩(土)层,称为隔(弱透)水层。
潜水是埋藏于地表以下第一个稳定隔水层之上的具有自由水面的重力水。潜水面至地面的距离为潜水的埋藏深度,自潜水面至隔水底板之间的垂直距离为含水层厚度。重力作用下,可以由水位高处向水位低处渗流,形成潜水径流。
承压水是充满于两个稳定隔水层或弱透水层之间的具有静水压力的重力水。承压水含水层上部的隔水层称为隔水顶板,下部的隔水层称为隔水底板,顶、底板之间的垂直距离称为承压含水层的厚度。打井时,若未凿穿隔水顶板则见不到承压水,当凿穿隔水顶板后才能见到水面,此时的水面高程为初见水位;以后水位不断上升达到一定高度便稳定下来,该水面高程称稳定水位,亦即该点处承压含水层的承压水位(测压水位)。承压水位高出地面的称作正水头,低于地面的称作负水头,在适宜的地形地质条件下水可以溢出地表甚至自喷。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
东南西北人 + 5 + 30 精品文章

查看全部评分

鲜花(19) 鸡蛋(0)
tsywyg 发表于 2009-9-1 11:32:36 | 显示全部楼层
地下铁道、轨道交通岩土工程勘察规范

透水性 拷贝.jpg

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 热心解答

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
feihuaxue2008 发表于 2009-9-19 19:48:35 | 显示全部楼层
鲜花(7) 鸡蛋(0)
lucenyu 发表于 2009-9-30 17:05:28 | 显示全部楼层
版主知识面真的太广了,希望以后多指导。

鲜花(0) 鸡蛋(0)
feihuaxue2008 发表于 2009-10-20 10:49:11 | 显示全部楼层
看了ljmtidilgw的介绍,受益匪浅,至于8楼的兄弟的回帖基本上没有什么价值
所有的教材里面都有,理论上的东西一说一套,但在实际工作应用又是另外一回事了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
冷于冰 发表于 2009-12-9 11:03:16 | 显示全部楼层
含水层和隔水层都是相对来说的,在一个富水区为隔水层的在缺水地区可能就是含水层了。
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-12-9 19:19:14 | 显示全部楼层
含水层和隔水层都是相对来说的,在一个富水区为隔水层的在缺水地区可能就是含水层了。
冷于冰 发表于 2009-12-9 11:03



没有那么极端,除了含水层和隔水层有专门的定义外,含水层和隔水层过渡的地层,就是弱隔水层和弱含水层。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
115866765 发表于 2009-12-27 22:26:45 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
nnbanlm 发表于 2010-2-7 10:33:09 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-28 19:02 , Processed in 0.127388 second(s), 65 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表