关于廊道盖板设计

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
li1025jie 发表于 2007-9-11 14:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ljmtidilgw 于 2011-1-5 21:47 编辑

余人现做一个碾压混凝土重力坝内的廊道系统,给国外做!


根据业主要求,为矩形,切不用配筋,上部为一盖板即可。

求教盖板受力如何计算,盖板上可是均匀分布30米厚的碾压混凝土呀!
鲜花(7) 鸡蛋(0)
rodpine 发表于 2007-9-11 15:07:14 | 显示全部楼层
盖板跨度多少啊?

受弯构件就ok吧!?

请大师们指点哦!

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| li1025jie 发表于 2007-9-11 18:24:40 | 显示全部楼层
跨度最大4米,还有3.1米的

就这两种  期待帮助
鲜花(7) 鸡蛋(0)
rodpine 发表于 2007-9-11 18:31:07 | 显示全部楼层
个人感觉跟盖板通道算法一致!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| li1025jie 发表于 2007-9-11 18:37:02 | 显示全部楼层
能抗住吗  哥们!上面250取1/3面荷载就是250吨呀
鲜花(7) 鸡蛋(0)
rodpine 发表于 2007-9-11 18:39:10 | 显示全部楼层
不都是取1.0m板单元计算?

但是荷载扩散角度按45度的

具体的我还不大会呢!没搞过具体设计

只要荷载确定 就好使吧?!

配筋加强!但是你说不配筋,那就不明白了,型钢混凝土???

要不像箱涵样子处理!

各位专业人士快来看看啊!

[ 本帖最后由 rodpine 于 2007-9-11 18:45 编辑 ]

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 精辟至极

查看全部评分

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2007-9-11 19:09:25 | 显示全部楼层
不是搞大坝设计的,但接触过碾压混凝土拱坝。基本设计是廊道、底孔、引水发电洞口等与坝体结合部位仍然采用常态混凝土,并且按常规设计该加筋补强就按常规来。

顶部盖板应该配筋。本例不用配筋可能指廊道两侧,可能有它的道理,目前不太清楚,因为坝高、上游水头、廊道高度都不知道,有可能象有的下游排水廊道一样低矮狭小。

请结构高手出来点评.......
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| li1025jie 发表于 2007-9-12 14:38:46 | 显示全部楼层
多谢各位关注!
廊道高度  3.5米,坝高46米,廊道相对底板高位6米,水位基本与这没多大关系!

廊道为帷幕灌浆用和交通、排水使用

两侧不配筋,顶部为盖板!廊道形式为矩形,3米宽
鲜花(7) 鸡蛋(0)
rodpine 发表于 2007-9-12 14:41:45 | 显示全部楼层
顶板配筋就是了

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 30

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| li1025jie 发表于 2007-9-12 16:54:07 | 显示全部楼层
如果这样的话,那就简单了!

期待更多看法!
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2007-9-12 17:00:53 | 显示全部楼层
盖板不但要加筋而且要根据上部碾压混凝土覆重等详细计算配筋。

其实大坝上部已经节约了很多水泥,水泥+粉煤灰.......碾压混凝土施工经验现在很多,中国这方面还世界领先呢!

有人担心碾压混凝土会不会出现层理,不利于抗滑,实践证明没有这个问题,而且混凝土强度比浇注的还高!!!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| li1025jie 发表于 2007-9-13 18:59:30 | 显示全部楼层
恩  谢谢楼上赐教!
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-1-5 21:50:24 | 显示全部楼层
30米厚的混凝土产生的压力是30*24=720kPa,盖板设计应该考虑它,其次抗弯、变形等都要满足要求,那么大的跨度,应该要配筋。
鲜花(9) 鸡蛋(1)
fox3021 发表于 2016-1-28 02:29:20 | 显示全部楼层
我帮你 喝喝  
鲜花(9) 鸡蛋(1)
fox3021 发表于 2019-12-23 14:20:49 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2020-1-25 04:30 , Processed in 0.254455 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表