9.10.1总则
9.10.1.1适用范围
  本工艺标准适用于工业与民用建筑室内地面的隔离层的施工;不适用于屋面、外墙、底板等的防水施工,本章以常用的有代表性的聚氨酯施工工艺作为例子,当采用其他材料时,应注意该种材料的具体要求。
9.10.1.2编制参考标准及规范
(1)中华人民共和国国家标准GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》
  (2)中华人民共和国国家标准GB50209—2002《建筑地面工程施工质量验收规范》
9.10.2术语、符号
  同9.1.2的规定
9.10.3基本规定
   (1)隔离层的材料,其材质应有资质的监测单位认定,进场后必须经过复试合格方可使用。
  (2)在水泥类找平层上铺设沥青类防水卷材、防水涂料或以水泥类材料作为防水隔离层时,其表面应坚固、洁净、干燥。铺设前,应涂刷基层处理剂。基层处理剂应采用与卷材性能配套的材料或采用同类涂料的冷底子油。
  (3)当采用掺有防水剂的水泥类找平层作为防水隔离层时,其掺量和强度等级(或配合比)应复合舍计要求。
  (4)铺设防水隔离层时,在管道穿过楼板面四周,防水材料应向上铺涂,并超过套管的上口,在靠近墙面处,应高出面层200~300㎜或按设计要求的高度铺涂,阴阳角和管道穿过楼板面的根部应增加铺涂附加防水隔离层。
  (5)防水材料铺设后,必须蓄水检验,蓄水深度应为20~30㎜,24小时无渗漏为合格,并作记录。
  (6)屋面隔离层施工质量检验应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50204—2002和中国建筑工程总公司《屋面工程施工工艺标准》的有关规定,不在本章适用之列。
  (7)应遵守9.1的有关规定。