设为首页收藏本站--- 驰名中外的国际土木工程技术交流平台!

东南西北人

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8822条微博

动态微博

本站帖子精华之精华汇总 Best of the Best英语口语、听力、翻译、考试学习经验交流与探讨1000多土木工程类行业软件、计算表格和计算工具免费下载东南西北人网站QQ精英群 QQ189615688
中国土木工程师手册(上中下)东南西北人英文资料走马观花500多专业手册、工程手册100多个专业词典大汇总
如何获取积分和金币?精彩施工和土木工程技术视频东南西北人英汉对照资料汇总各版块精彩讨论贴汇总!
查看: 1205|回复: 9

基坑支护的地下水控制有关规定

[复制链接]
鲜花(144) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2016-5-16 22:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
download.jpg
images.jpg
一、一般规定

1.1  地下水控制应根据工程地质和水文地质条件、基坑周边环境要求及支护结构形式选用截水、降水、集水明排或其组合方法。

1.2  当降水会对基坑周边建筑物、地下管线、道路等造成危害或对环境造成长期不利影响时,应采用截水方法控制地下水。采用悬挂式帷幕时,应同时采用坑内降水,并宜根据水文地质条件结合坑外回灌措施。

1.3  地下水控制设计应满足对基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路等沉降控制值的要求。

1.4  当坑底以下有水头高于坑底的承压水含水层时,各类支护结构均应按进行承压水作用下的坑底突涌稳定性验算。当不满足突涌稳定性要求时,应对该承压水含水层采取截水、减压措施。
二、   截水

2.1  基坑截水方法应根据工程地质条件、水文地质条件及施工条件等,选用水泥土搅拌桩帷幕、高压旋喷或摆喷注浆帷幕、搅拌-喷射注浆帷幕、地下连续墙或咬合式排桩。支护结构采用排桩时,可采用高压喷射注浆与排桩相互咬合的组合帷幕。
对碎石土、杂填土、泥炭质土或地下水流速较大时,宜通过试验确定高压喷射注浆帷幕的适用性。

2.2  当坑底以下存在连续分布、埋深较浅的隔水层时,应采用落底式帷幕。落底式帷幕进入下卧隔水层的深度应满足相关规范要求,且不宜小于1.5m:

2.3  当坑底以下含水层厚度大而需采用悬挂式帷幕时,帷幕进入透水层的深度应满足对地下水沿帷幕底端绕流的渗透稳定性要求,并应对帷幕外地下水位下降引起的基坑周边建筑物、地下管线、地下构筑物沉降进行分析。当不满足渗透稳定性要求时,应采取增加帷幕深度、设置减压井等防止渗透破坏的措施。

2.4  截水帷幕宜采用沿基坑周边闭合的平面布置形式。当采用沿基坑周边非闭合的平面布置形式时,应对地下水沿帷幕两端绕流引起的基坑周边建筑物、地下管线、地下构筑物的沉降进行分析。

2.5  采用水泥土搅拌桩帷幕时,搅拌桩桩径宜取450mm~800mm,搅拌桩的搭接宽度应符合下列规定:
    1  单排搅拌桩帷幕的搭接宽度,当搅拌深度不大于10m时,不应小于150mm;当搅拌深度为10m~15m时,不应小于200mm;当搅拌深度大于15m时,不应小于250mm;
    2  对地下水位较高、渗透性较强的地层,宜采用双排搅拌桩截水帷幕;搅拌桩的搭接宽度,当搅拌深度不大于10m时,不应小于100mm;当搅拌深度为10m~15m时,不应小于150mm;当搅拌深度大于15m时,不应小于200mm。   

2.6  搅拌桩水泥浆液的水灰比宜取0.6~0.8。搅拌桩的水泥掺量宜取土的天然重度的15%~20%。

2.7  水泥土搅拌桩帷幕的施工应符合现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79的有关规定。

2.8  搅拌桩的施工偏差应符合下列要求:
    1  桩位的允许偏差应为50mm;
    2  垂直度的允许偏差应为1.0%。

2.9  采用高压旋喷、摆喷注浆帷幕时,旋喷注浆固结体的有效直径、摆喷注浆固结体的有效半径宜通过试验确定;缺少试验时,可根据土的类别及其密实程度、高压喷射注浆工艺,按工程经验采用。摆喷帷幕的喷射方向与摆喷点连线的夹角宜取10 o~25o,摆动角度宜取20o~30o。帷幕的水泥土固结体搭接宽度,当注浆孔深度不大于10m时,不应小于150mm;当注浆孔深度为10m~20m时,不应小于250mm;当注浆孔深度为20m~30m时,不应小于350mm。对地下水位较高、渗透性较强的地层,可采用双排高压喷射注浆帷幕。

2.10  高压喷射注浆水泥浆液的水灰比宜取0.9~1.1,水泥掺量宜取土的天然重度的25%~40%。当土层中地下水流速高时,宜掺入外加剂改善水泥浆液的稳定性与固结性。

2.11  高压喷射注浆应按水泥土固结体的设计有效半径与土的性状选择喷射压力、注浆流量、提升速度、旋转速度等工艺参数,对较硬的粘性土、密实的砂土和碎石土宜取较小提升速度、较大喷射压力。当缺少类似土层条件下的施工经验时,应通过现场工艺试验确定施工工艺参数。

2.12  高压喷射注浆截水帷幕施工时应符合下列规定:
    1  采用与排桩咬合的高压喷射注浆截水帷幕时,应先进行排桩施工,后进行高压喷射注浆施工;
    2  高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔孔分序方式,相邻孔喷射注浆的间隔时间不宜小于24h;
    3  喷射注浆时,应由下而上均匀喷射,停止喷射的位置宜高于帷幕设计顶面标高1m;
    4  可采用复喷工艺增大固结体半径、提高固结体强度;
    5  喷射注浆时,当孔口的返浆量大于注浆量的20%时,可采用提高喷射压力、增加提升速度等措施;
    6  当因喷射注浆的浆液渗漏而出现孔口不返浆的情况时,应在漏浆部位停止提升注浆管进行喷射注浆,并宜同时采用从孔口填入中粗砂、注浆液掺入速凝剂等措施,直至出现孔口返浆;
    7  喷射注浆后,当浆液析水、液面下降时,应进行补浆;
    8  当喷射注浆因故中途停喷后,继续注浆时应与停喷前的注浆体搭接,其搭接宽度不应小于500mm;
    9  当注浆孔邻近既有建筑物时,宜采用速凝浆液进行喷射注浆;
    10  高压旋喷、摆喷注浆帷幕的施工尚应符合现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79的有关规定。

2.13  高压喷射注浆的施工偏差应符合下列要求:
    1  孔位偏差应为50mm;
    2  注浆孔垂直度偏差应为1.0%。

2.14  截水帷幕的质量检测应符合下列规定:
    1  与排桩咬合的水泥土搅拌桩、高压喷射注浆帷幕,与土钉墙面层贴合的水泥土搅拌桩帷幕,应在基坑开挖前或开挖时,检测水泥土固结体的表面轮廓、搭接接缝;检测点应按随机方法选取或选取施工中出现异常、开挖中出现漏水的部位;对支护结构外侧独立的截水帷幕,其质量可通过开挖后的截水效果判断;
    2  对施工质量有怀疑时,可在搅拌桩、高压喷射注浆液固结后,采用钻芯法检测帷幕固结体的范围、单轴抗压强度、连续性及深度;检测点应针对怀疑部位选取帷幕的偏心、中心或搭接处,检测点的数量不应少于3处。
三、 降水
3.1 基坑降水可采用管井、真空井点、喷射井点等方法,并宜按表3.1的适用条件选用。
表3.1    各种降水方法的适用条件
方    法
土类
渗透系数
(m/d)
降水深度
(m)
管  井
粉土、砂土、碎石土
0.1~200.0
不限
真空井点
粘性土、粉土、砂土
0.005~20.0
单级井点<6
多级井点<20
喷射井点
粘性土、粉土、砂土
0.005~20.0
<20
3.2 基坑内的设计降水水位应低于基坑底面0.5m。当主体结构的电梯井、集水井等部位使基坑局部加深时,应按其深度考虑设计降水水位或对其另行采取局部地下水控制措施。基坑采用截水结合坑外减压降水的地下水控制方法时,尚应规定降水井水位的最大降深值。

3.3 各降水井井位应沿基坑周边以一定间距形成闭合状。当地下水流速较小时,降水井宜等间距布置;当地下水流速较大时,在地下水补给方向宜适当减小降水井间距。对宽度较小的狭长形基坑,降水井也可在基坑一侧布置。

3.4  按地下水位降深确定降水井间距和井水位降深时,地下水位降深应满足相关规范

3.5 真空井点降水的井间距宜取0.8mm~2.0m;喷射井点降水的井间距宜取1.5m~3.0m;当真空井点、喷射井点的井口至设计降水水位的深度大于6m时,可采用多级井点降水,多级井点上下级的高差宜取4m~5m。

3.6 当基坑降水影响范围内存在隔水边界、地表水体或水文地质条件变化较大时,可根据具体情况,对按计算的单井流量和地下水位降深进行适当修正或采用非稳定流方法、数值法计算。

3.7 降水井的单井出水能力应大于按相关规范计算的设计单井流量。当单井出水能力小于设计单井流量时,应增加井的数量、井的直径或深度。各类井的单井出水能力可按下列规定取值:
    1 真空井点出水能力可取36 m3/d~60m3/d;
    2 喷射井点出水能力可按表3.11-1取值;
表3.7    喷射井点的出水能力
外管
直径(mm)
喷射管
工作水压力
(MPa)
工作水流量(m3/d)
设计单井
出水流量(m3/d)
适用含水层渗透系数(m/d)
喷嘴直径(mm)
混合室直径(mm)
38
7
14
0.6~0.8
112.8~163.2
100.8~138.2
0.1~5.0
68
7
14
0.6~0.8
110.4~148.8
103.2~138.2
0.1~5.0
100
10
20
0.6~0.8
230.4
259.2~388.8
5.0~10.0
162
19
40
0.6~0.8
720
600~720
10.0~20.0
3.8 含水层的渗透系数(k)应按下列规定确定:
    1 宜按现场抽水试验确定;
    2 对粉土和粘性土,也可通过原状土样的室内渗透试验并结合经验确定;
    3 当缺少试验数据时,可根据土的其他物理指标按工程经验确定。

3.9 管井的构造应符合下列要求:
    1 管井的滤管可采用无砂混凝土滤管、钢筋笼、钢管或铸铁管。
    2 滤管内径应按满足单井设计出水量要求而配置的水泵规格确定,滤管内径宜大于水泵外径50mm,且滤管外径不宜小于200mm。管井成孔直径应满足填充滤料的要求。
    3 井管外滤料宜选用磨圆度好的硬质岩石的圆砾,不宜采用棱角形石渣料、风化料或其它粘质岩石成分的砾石。滤料规格宜满足下列要求:
    1)砂土含水层
        D50=6d50~8d50             (3.9-1)
        式中: D50--小于该粒径的填料质量占总填料质量50%所对应的填料粒径(mm);
        d50—-小于该粒径的土的质量占总土质量50%所对应的含水层土颗粒的粒径(mm)。
    2)d20<2mm的碎石土含水层
        D50=6d20~8d20          (3.9-2)
        式中: d20—-小于该粒径的土的质量占总土质量20%所对应的含水层土颗粒的粒径(mm)。
    3)对d20≥2mm的碎石土含水层,宜充填粒径为10mm~20mm的滤料。
    4)滤料的不均匀系数应小于2。
4 采用深井泵或深井潜水泵抽水时,水泵的出水量应根据单井出水内力确定,水泵的出水量应大于单井出水能力的1.2倍。
5 井管的底部应设置沉砂段,井管沉砂段长度不宜小于3m。

3.10 真空井点的构造应符合下列要求:
    1 井管宜采用金属管,管壁上渗水孔宜按梅花状布置,渗水孔直径宜取12mm~18mm,渗水孔的孔隙率应大于15%,渗水段长度应大于1.0m;管壁外应根据土层的粒径设置滤网;
    2 真空井管的直径应根据设计出水量确定,可采用直径38mm~110mm的金属管;成孔直径应满足填充滤料的要求,且不宜大于300mm;
    3 孔壁与井管之间的滤料宜采用中粗砂,滤料上方应使用粘土封堵,封堵至地面的厚度应大于1m。

3.11 喷射井点的构造应符合下列要求:
    1 喷射井点过滤器的构造应符合相关规范;喷射器混合室直径可取14mm,喷嘴直径可取6.5mm;
    2 喷射井点的井孔直径宜取400mm~600mm,井孔应比滤管底部深1m以上;
    3 孔壁与井管之间填充滤料的要求应符合相关规范的规定;
    4 工作水泵可采用多级泵,水泵压力宜大于2MPa。

3.12 管井施工应符合下列要求:
    1 管井的成孔施工工艺应适合地层特点,对不易塌孔、缩孔的地层宜采用清水钻进;钻孔深度宜大于降水井设计深度0.3m~0.5m;
    2 采用泥浆护壁时,应在钻进到孔底后清除孔底沉渣并立即置入井管、注入清水,当泥浆比重不大于1.05时,方可投入滤料;遇塌孔时不得置入井管,滤料填充体积不应小于计算量的95%;
    3 填充滤料后,应及时洗井,洗井应充分直至过滤器及滤料滤水畅通,并应抽水检验降水井的滤水效果。

3.13 真空井点和喷射井点的施工应符合下列要求:
    1 真空井点和喷射井点的成孔工艺可选用清水或泥浆钻进、高压水套管冲击工艺(钻孔法、冲孔法或射水法),对不易塌孔、缩孔的地层也可选用长螺旋钻机成孔;成孔深度宜大于降水井设计深度0.5m~1.0m;
    2 钻进到设计深度后,应注水冲洗钻孔、稀释孔内泥浆;滤料填充应密实均匀,滤料宜采用粒径为0.4mm~0.6mm的纯净中粗砂;
    3 成井后应及时洗孔,并应抽水检验井的滤水效果;抽水系统不应漏水、漏气;
    4 降水时真空度应保持在55kPa以上,且抽水不应间断。

3.14 抽水系统在使用期的维护应符合下列规定:
    1 降水期间应对井水位和抽水量进行监测,当基坑侧壁出现渗水时,应采取有效疏排措施;
    2 采用管井时,应对井口采取防护措施,井口宜高于地面200mm以上,应防止物体坠入井内;
    3 冬季负温环境下,应对抽排水系统采取防冻措施。

3.15 抽水系统的使用期应满足主体结构的施工要求。当主体结构有抗浮要求时,停止降水的时间应满足主体结构施工期的抗浮要求。

3.16  当基坑降水引起的地层变形对基坑周边环境产生不利影响时,宜采用回灌方法减少地层变形量。回灌方法宜采用管井回灌,回灌应符合下列规定:
    1 回灌井应布置在降水井外侧,回灌井与降水井的距离不宜小于6m;回灌井的间距应根据回灌水量的要求和降水井的间距确定;
    2 回灌井深度宜进入稳定水面以下1m,回灌井过滤器应位于渗透性强的土层中,其长度不应小于降水井过滤器的长度;
    3 回灌水量应根据水位观测孔中水位变化进行控制和调节,回灌后的地下水位不应超过降水前的水位。采用回灌水箱时,其距地面的水头高度应根据回灌水量的要求确定;
    4 回灌用水应采用清水,宜用降水井抽水进行回灌。回灌水质应符合环境保护要求。

3.17 当基坑面积较大时,可在基坑内设置一定数量的疏干井。

3.18基坑排水系统的输水能力应满足降水井抽水的总涌水量要求。
四、 集水明排
4.1 对基底表面汇水、基坑周边地表汇水及降水井抽出的地下水,可采用明沟排水;对坑底以下的渗出的地下水,可采用盲沟排水;当地下室底板与支护结构间不能设置明沟时,基坑坡脚处也可采用盲沟排水;对降水井抽出的地下水,也可采用管道排水。

4.2 明沟和盲沟坡度不宜小于0.3%。采用明沟排水时,沟底应采取防渗措施。采用盲沟排出坑底渗出的地下水时,其构造、填充料及其密实度应满足主体结构的要求。

4.3 沿排水沟宜每隔30m~50m设置一口集水井;集水井的净截面尺寸应根据排水流量确定。集水井应采取防渗措施。采用盲沟时,集水井宜采用钢筋笼外填碎石滤料的构造形式。

4.4 基坑坡面渗水宜采用渗水部位插入导水管排出。导水管的间距、直径及长度应根据渗水量及渗水土层的特性确定。

4.5 采用管道排水时,排水管道的直径应根据排水量确定。排水管的坡度不宜小于0.5%。排水管道材料可选用钢管、PVC管。排水管道上宜设置清淤孔,清淤孔的间距不宜大于10m。

4.6 基坑排水与市政管网连接前应设置沉淀池。明沟、集水井、沉淀池使用时应排水畅通并应随时清理淤积物。
640.jpg

评分

参与人数 2威望 +2 金币 +2 收起 理由
zong2006 + 2 赞一个!
www2002 + 2 赞一个!

查看全部评分

鲜花(53) 鸡蛋(0)
龙兴关外 发表于 2016-5-17 06:56:18 | 显示全部楼层
鲜花(88) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2016-5-17 07:27:53 | 显示全部楼层
截、排、赌、降、灌
鲜花(42) 鸡蛋(0)
ydd247606 发表于 2016-5-17 11:30:14 | 显示全部楼层
复制下来了,谢谢管理员。
鲜花(87) 鸡蛋(0)
zspkd 发表于 2016-5-17 11:31:00 | 显示全部楼层
国内 基坑规范 的截文?
鲜花(38) 鸡蛋(0)
hll2118 发表于 2016-5-18 14:06:46 来自手机 | 显示全部楼层
鲜花(4) 鸡蛋(0)
吉米 发表于 2016-8-10 18:26:35 | 显示全部楼层
鲜花(2) 鸡蛋(0)
otec 发表于 2016-8-11 09:53:56 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
tsaich724yahoo 发表于 2016-8-23 08:48:52 | 显示全部楼层
謝謝
鲜花(0) 鸡蛋(1)
flyingegg 发表于 2016-8-28 22:24:50 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,楼主万岁万岁万万岁!  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-29 02:41 , Processed in 0.108664 second(s), 60 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表