软弱层计算时,筏板的长宽度值怎么取值?

[复制链接]
鲜花(124) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2015-9-10 09:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
软弱层计算时,筏板的长宽度值怎么取值?
因为筏板的尺寸较大,在验算下卧层出现离基础较远的深部软弱层都无法满足要求,就是因为筏板的长度和宽度值取值的影响!

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(125) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2015-9-10 10:59:08 | 显示全部楼层
有软土,地基承载力满足要求吗?

若满足,再考虑沉降计算,这么大型的工程,别手算,建议用Plaxis,30分钟搞定沉降计算!
鲜花(125) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2015-9-11 08:01:21 | 显示全部楼层
有关承载力检查方面。


这个东西不错,我觉得是粘性土达到stiff硬塑(或Cu>50kPa) 这个先决条件以后,再考虑这种基础!跟这里的暗示不谋而合!

Raft Foundations: Design and Analysis with a Practical Approach
http://www.eswnman.net/thread-120902-1-1.html
(出处: 东南西北人)

点评

Cu是不是粘聚力,还是什么?如果是粘聚力,那么砂砾土就没有考虑的余地? raft foundations 桩筏基础 practical approach 实用方法  详情 回复 发表于 2015-9-11 08:39
鲜花(124) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-9-11 08:39:55 | 显示全部楼层
有关承载力检查方面。
[/quote]
Cu是不是粘聚力,还是什么?如果是粘聚力,那么砂砾土就没有考虑的余地?
raft foundations   桩筏基础

practical approach 实用方法

鲜花(125) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2015-9-11 08:52:38 | 显示全部楼层
cdddd 发表于 2015-9-11 08:39
Cu是不是粘聚力,还是什么?如果是粘聚力,那么砂砾土就没有考虑的余地?
raft foundations   桩筏基础 ...

地基土为砂土,达到中等密实或更好,再核实下地震液化,一般可以考虑板筏基础。至于承载力计算,粘性土于不排水抗剪强度Cu关系密切,而非粘性土承载力则和摩擦角关系模切,这个在太沙基或任何一个承载力计算公式的三项里都一目了然。
鲜花(125) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2015-9-11 08:55:27 | 显示全部楼层
粘性土地基,为什么要Cu >50kPa?

而Cu <50kPa的土,因为软土\欠固结土,除了存在固结沉降问题,还有二次固结沉降或蠕变。而Cu >50kPa的土,通过设计和基础参数调整,可以比较容易地解决这个问题。
鲜花(124) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-9-11 10:13:51 | 显示全部楼层
这篇文章也许可以开阔眼界有帮助!
解析法:通过分析问题中的各要素之间的关系,用最简练的语言或形式化的符号来表达它们的关系,得出解决问题所需的表达式,然后设计程序求解问题的方法称为解析法。
1、解析法是用符号表示函数,简介明快。缺点是涉及到具体的数据还要计算。

2、列表法自变量和变量之间的对应值一目了然,不用计算。缺点是表格的有限性。

3、图像法能直观地表示函数的变化趋势。缺点是自变量和变量的读值不准确。






更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(124) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-9-11 11:56:59 | 显示全部楼层
一些讨论的截图资料,喜欢就下载,不要不下载,资料很乱!

压缩层厚度确定.zip

4.29 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -2 金币

点评

都是GIF视频文档,还没看完呢,播放结束了!咋整?  详情 回复 发表于 2015-9-14 11:13
鲜花(0) 鸡蛋(0)
czggczgg 发表于 2015-9-11 17:38:42 | 显示全部楼层
根据筏板实际尺寸计算

鲜花(48) 鸡蛋(0)
zspkd 发表于 2015-9-14 11:13:38 | 显示全部楼层
一些讨论的截图资料,喜欢就下载,不要不下载,资料很乱![/quote]
都是GIF视频文档,还没看完呢,播放结束了!咋整?

鲜花(124) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-8-16 08:48:59 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url= ... XnGbaMdk-jst-OcoBty
(1)在其他条件相同的情况下,“按照建筑物柱距L长取8.0和b取6.4m取值”与“在36.5(L)和20.5(b)m”比较,哪个在软弱下卧层产生的附加压力大?显然是后者,所以前者验算可能可以通过,而后者不行。
“按照建筑物柱距L长取8.0和b取6.4m取值”与“36.5(L)和20.5(b)m”比较,哪个更符合实际?前者实际是将“36.5mX20.5m”的一个大基础分割成若干个“8mX6m”的小基础。如果单个小基础验算可以通过的话,那还必须考虑相邻基础的附加应力叠加,才可能符合实际。叠加的结果肯定是与“36.5(L)和20.5(b)m”的大基础相同。
所以应该按“36.5(L)和20.5(b)m”验算。

(2)如果软弱下卧层只是局部的、影响不大的,不必纠缠于怎么验算,完全可以用工程措施予以处理。例如如果软弱下卧层离基底不远而且厚度不大,就可能把局部的软下卧层超挖换填就是了;如果局部的软下卧层适合进行地基处理,那局部地基处理完就不用再验算了。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_557d7ea601017cos.html
鲜花(124) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-10-30 10:19:12 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url= ... RUaoD-bJ3Y4aqaLVokW
软弱土层的厚度及埋深对深厚软弱场地地震效应的影响
鲜花(124) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-10-30 11:31:17 | 显示全部楼层
软弱土层对地震效应反映
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(124) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-10-31 09:47:49 | 显示全部楼层
结构设计对筏板设计的要求
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(0) 鸡蛋(0)
mastercard 发表于 2017-5-16 20:29:23 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
bczs 发表于 2017-5-17 22:31:16 | 显示全部楼层
鲜花(124) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2017-8-4 08:17:11 | 显示全部楼层
在局部软弱下卧层计算中,筏板基础宽度和长度怎么取?
http://blog.sina.com.cn/s/blog_76c7b86d0101eb0d.html
 楼主| cdddd 发表于 2017-8-4 08:18:36 | 显示全部楼层
按地基规范:z/b(基础底面至下卧层顶面的距离/基础宽度)<0.25时,取应力扩散角θ=0,筏板基础宽度较大,z/b肯定小于0.25,这样传至下卧层顶面的附加应力不变,再考虑下卧层顶面的土体自重应力,下卧层验算肯定不够。
那么是不是说,筏板基础应按下卧层强度确定基础面积,这样筏板基础面积很大,是不可行的。随得出结论:筏板基础下存在软弱下卧层时,必须采用桩基础或地基处理。
是这样吗?请高手指点。
鲜花(124) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2017-8-4 08:32:43 | 显示全部楼层
软弱下卧层的验算方法及对浅基础不良影响的探讨
http://www.doc88.com/p-950596747907.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_48cb648201009fo2.html
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(124) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2017-8-4 08:36:59 | 显示全部楼层
这个分析较好
捕获107.GIF