请各位坛友积极参与讨论一下:如何减轻锤击或液压预制桩对邻近建(构)物的影响?为方面大家明确讨论方向,对工程背景介绍如下:
新建建筑物拟采用预应力管桩或方桩(因本工程特殊原因,无法采用钻孔灌注桩)作为桩基础(桩长33米),其西侧距新建建筑15米有一重要建筑物(基础也为桩基础,桩长28米),南和北侧距新建建筑物10米均有埋深约3米的高压钢制煤气管线,桩基施工方法采用锤击或液压,则采取何种措施可有效减轻桩基施工中对邻近建(构)物产生的挤土效应?
现请大家积极参与讨论,有奖励哦




鲜花(177) 鸡蛋(0)
 楼主| zhouweiwrzh 发表于 2014-2-19 00:02:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouweiwrzh 于 2014-2-18 12:29 编辑

我先抛砖引玉一下哈
1、因新建建筑物南和北侧管线埋深较浅,为减小桩基施工时所产生的挤土效应对管线的影响,建议在新建建筑物与管线间开挖约3.5~4米深的减振沟。
2、而西侧已有重要建筑物其基础为桩基础,属深基础型,开挖减振沟对减小桩基施工产生的挤土效应意义不大,建议桩基础施工时首先在桩位钻出超过桩长2/3的应力释放孔(比桩径大100~200mm),然后将桩放入孔中进行压或锤(注意控制桩基施工时的垂直度),若条件允许也可在新建建筑物与原有重要建筑物间钻1~2排间距较密、深度超过桩长2/3的应力释放砂孔(孔径可取200~300左右)。
3、桩基施工时自西向东,工期允许时尽量放慢桩基的施工速度,以有效减小桩基础施工产生的挤土效应的应力释放。
4、桩基施工过程中随时监测邻近建(构)筑物的状态。





评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
东南西北人 + 5 + 30 很给力!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2014-2-20 11:13  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
楚八怪怪  在2014-2-20 09:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
东南西北人  在2014-2-19 09:50  送朵鲜花  并说:送朵鲜花鼓励一下
鲜花(63) 鸡蛋(0)
leewenbo 发表于 2014-2-19 08:47:43 | 显示全部楼层
我的建议是尽量不要采用锤击,一定要有煤气管泄漏抢修的预案;
我的疑问是为什么钻孔桩不能做?是泥浆的问题吗?解决泥浆的问题,远比保护煤气管简单;

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +18 收起 理由
zhouweiwrzh + 2 + 18 谢谢回复!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

东南西北人  在2014-2-20 11:13  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(135) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2014-2-19 09:53:16 | 显示全部楼层
捶击,噪音那么大,扰民怎么办?来几个群众阻拦,不让施工怎么办?、、、这方案在国外首先否决!

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +15 收起 理由
zhouweiwrzh + 2 + 15

查看全部评分

鲜花(13) 鸡蛋(0)
sdf916 发表于 2014-2-20 08:25:40 | 显示全部楼层
既然可以采用锤击式预制桩,为何不能采用钻孔桩?

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +12 收起 理由
zhouweiwrzh + 2 + 12

查看全部评分

鲜花(86) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2014-2-20 09:33:28 | 显示全部楼层
鲜花(135) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2014-2-20 11:12:55 | 显示全部楼层
sdf916 发表于 2014-2-20 08:25
既然可以采用锤击式预制桩,为何不能采用钻孔桩?

软土缩孔或松散砂+地下水,而且30米深度,灌注桩没法施工!

要灌注桩,替代方案就是CFA桩,长螺旋钻进行的灌注桩!可以避免塌孔!但施工质量难以检验和保证!

点评

CFA工法,全称螺旋钻具连续钻桩及灌浆(Continuous Flight Auger)施工法?  详情 回复 发表于 2019-12-16 16:36

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +24 收起 理由
zhouweiwrzh + 3 + 24 谢谢回复!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

zhouweiwrzh  在2014-2-23 23:41  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(177) 鸡蛋(0)
 楼主| zhouweiwrzh 发表于 2014-2-22 15:49:37 | 显示全部楼层
leewenbo 发表于 2014-2-18 20:47
我的建议是尽量不要采用锤击,一定要有煤气管泄漏抢修的预案;
我的疑问是为什么钻孔桩不能做?是泥浆的问 ...

坛友提出需提前考虑抢修煤气管线预案,个人觉得非常有必要,谢谢提醒!
不采用钻孔桩是有政治原因,不是泥浆护壁或土质原因。
鲜花(177) 鸡蛋(0)
 楼主| zhouweiwrzh 发表于 2014-2-22 15:53:50 | 显示全部楼层
东南西北人 发表于 2014-2-18 21:53
捶击,噪音那么大,扰民怎么办?来几个群众阻拦,不让施工怎么办?、、、这方案在国外首先否决!

锤击在国外不行,但在国内只要条件允许依然可以采用。
本项目是属化工园区,周边无居民,是一块新建地块,仅西侧有一重要建筑物(无人居住)。
鲜花(177) 鸡蛋(0)
 楼主| zhouweiwrzh 发表于 2014-2-22 15:56:15 | 显示全部楼层

呵呵,谢谢肯定!
期待坛友的中肯有效建议哈。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
Kristin 发表于 2016-5-18 19:16:41 | 显示全部楼层
鲜花(13) 鸡蛋(0)
sdf916 发表于 2016-5-25 07:53:09 | 显示全部楼层
原来不是技术方案问题
鲜花(9) 鸡蛋(1)
fox3021 发表于 2019-12-15 05:16:51 | 显示全部楼层
厉害!强~~~~没的说了!  
鲜花(24) 鸡蛋(0)
njzhaoxm 发表于 2019-12-15 09:26:36 | 显示全部楼层
2楼的方案应该考虑比较全面了,加上3楼措施应该ok了
鲜花(34) 鸡蛋(0)
hll2118 发表于 2019-12-15 22:14:31 | 显示全部楼层
鲜花(73) 鸡蛋(0)
zspkd 发表于 2019-12-16 16:36:22 | 显示全部楼层
东南西北人 发表于 2014-2-20 11:12
软土缩孔或松散砂+地下水,而且30米深度,灌注桩没法施工!

要灌注桩,替代方案就是CFA桩,长螺旋钻进 ...

CFA工法,全称螺旋钻具连续钻桩及灌浆(Continuous Flight Auger)施工法?
鲜花(135) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2019-12-16 19:13:48 | 显示全部楼层
zspkd 发表于 2019-12-16 16:36
CFA工法,全称螺旋钻具连续钻桩及灌浆(Continuous Flight Auger)施工法?

是的,可以用于孔不稳定情况下的灌注桩,如砂土、软土,地下水浅等情况。