设为首页收藏本站--- 驰名中外的国际土木工程技术交流平台!

东南西北人

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8807条微博

动态微博

本站帖子精华之精华汇总 Best of the Best英语口语、听力、翻译、考试学习经验交流与探讨1000多土木工程类行业软件、计算表格和计算工具免费下载东南西北人网站QQ精英群 QQ189615688
中国土木工程师手册(上中下)东南西北人英文资料走马观花500多专业手册、工程手册100多个专业词典大汇总
如何获取积分和金币?精彩施工和土木工程技术视频东南西北人英汉对照资料汇总各版块精彩讨论贴汇总!
查看: 3168|回复: 31

护壁桩冠梁下沉有什么好处?

[复制链接]
鲜花(133) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2013-5-14 16:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cdddd 于 2020-7-24 12:19 编辑

在基坑设计中,经常会遇到把支护桩上的冠梁下沉1.0m或更多?
大家讨论一下,冠梁下沉1.0m或更多,有什么好处,需要注意什么?给后期的总包单位带来什么弊病或好处?
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(33) 鸡蛋(0)
zhangwei740520 发表于 2013-5-14 20:04:50 | 显示全部楼层
楼主所说的冠梁下沉1.0米或更多可能个别现象或特殊情况,不是大多数施工单位都这样做的。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-5-14 21:14  送朵鲜花  并说:送朵鲜花鼓励一下
鲜花(87) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2013-5-15 07:48:04 | 显示全部楼层
是指将桩顶设计高度降低吧。如果桩上岩土具有一定自稳能力,降低高度,即是降低桩长,又是降低悬臂高度,有利桩的抗倾覆,节约造价。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23

查看全部评分

鲜花(38) 鸡蛋(0)
hll2118 发表于 2013-5-15 07:59:32 | 显示全部楼层
是否楼主说的就是楼上说的那么回事?
鲜花(7) 鸡蛋(0)
悠云闲日 发表于 2013-5-15 10:26:47 | 显示全部楼层
好像是3楼说的那么回事
鲜花(13) 鸡蛋(0)
agreedycat 发表于 2013-5-16 21:32:52 | 显示全部楼层
我们这样做,主要是减少了桩长,当然悬臂高度同时减少了,同时桩的配筋、支撑也会有相应的变化。这样做的目的无非是为了降低支护造价,提高竞争力,多多中标啊!但前提是安全!!!

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +26 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 26 精彩解答!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-5-16 21:46  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(6) 鸡蛋(0)
cjd502 发表于 2013-5-17 16:05:24 | 显示全部楼层
鲜花(133) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-5-17 17:36:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 cdddd 于 2020-7-24 12:25 编辑

关键是降低桩顶标高,土压力可以减少好多?哪个专家可以说一个比例数?〉或者原理?
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(69) 鸡蛋(0)
SkyLeon 发表于 2013-5-17 22:54:08 | 显示全部楼层
楼主的表述有问题,费思量啊
鲜花(10) 鸡蛋(0)
chchyao 发表于 2013-5-21 20:22:49 | 显示全部楼层
减少桩长,同时 冠梁可以不凿除(需要走较深的管线,局部凿除),如果直接做到地面,必须得凿除,要不后期路面无法恢复,浅埋的管线也无法通过。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23 谢谢回复!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-7-14 15:58  送朵鲜花  并说:送朵鲜花鼓励一下
ljmtidilgw  在2013-5-21 21:07  送朵鲜花  并说:送朵鲜花鼓励一下
鲜花(10) 鸡蛋(0)
chchyao 发表于 2013-5-22 00:03:48 | 显示全部楼层
鲜花(2) 鸡蛋(0)
harrislq 发表于 2013-5-22 01:33:29 | 显示全部楼层
就是省个钱,依靠土体自身支护
鲜花(87) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2013-5-22 18:43:34 | 显示全部楼层
可以改善结构受力。
鲜花(30) 鸡蛋(0)
dick3739 发表于 2013-7-14 15:05:57 | 显示全部楼层
贊成10樓說法 管線是大問題

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +12 收起 理由
ljmtidilgw + 2 + 12 谢谢回复!

查看全部评分

鲜花(8) 鸡蛋(0)
www2002 发表于 2013-7-17 00:31:21 | 显示全部楼层
比较认同10楼的观点!上次一个业主就明确提出冠梁不拆除,要求冠梁下沉到-1.3m
鲜花(8) 鸡蛋(0)
www2002 发表于 2013-7-17 00:31:30 | 显示全部楼层
比较认同10楼的观点!上次一个业主就明确提出冠梁不拆除,要求冠梁下沉到-1.3m
鲜花(8) 鸡蛋(0)
www2002 发表于 2013-7-17 00:34:20 | 显示全部楼层
刷新了下,怎么就多发了一帖?郁闷麻烦管理员删除一个
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2013-7-20 08:27:28 | 显示全部楼层
应该加分  
鲜花(10) 鸡蛋(0)
chchyao 发表于 2013-7-20 19:05:09 | 显示全部楼层
谢谢各位的支持
鲜花(133) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-4 08:52:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 cdddd 于 2020-7-24 12:28 编辑

根据建筑基坑规范2012 4.3.6条,冠梁断面 宽度不小于桩径,高度不低于桩径0.6倍。(为基坑支护排桩)
首先,冠梁的作用是将排桩连成整体。冠梁截面太小就与没有冠梁一样了。如果设计计算时不设冠梁也符合安全,又可以挡土,就不设冠梁。
对于抗滑桩,方桩,桩顶的冠梁也是这样要求的吗?  比如说2.0*3.0m的桩,冠梁断面 高*宽就是3*1.5m,也太大了点嘛。 抗滑桩的冠梁规范里没有规定。。。。我以前遇到过,专家说没有统一规定。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(133) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-4 08:54:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 cdddd 于 2020-7-24 12:53 编辑

关于护坡桩预留筋锚入冠梁长度问题
基坑规范P36 4.3.5第2条或根据《建筑基坑支护技术规程》2012要求应取冠梁厚度即可或
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(133) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2015-12-4 09:33:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 cdddd 于 2020-7-24 12:32 编辑

http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267378
若有软土,冠梁顶须在软土之上,还需兼顾考虑地下水,一般来说是将桩顶下压,下压深度根据挖深、周边环境、土层确定。桩顶越低,桩体所受压力越小。太低对抗倾覆要求,稳定要求会很不利。
渐变的冠梁在施工和设计中确实存在一定的难度,可以采取场地冠梁周边土体卸载的方式,以降低冠梁处的标高与荷载,这样便可设置同等高度的冠梁啦!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(2) 鸡蛋(0)
tulaomao7761 发表于 2015-12-4 10:01:25 | 显示全部楼层
鲜花(133) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2016-1-20 20:09:37 | 显示全部楼层
冠梁下放,放坡计算?!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(87) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2017-5-14 20:36:21 | 显示全部楼层
我们经常设计计算不用冠梁,但设计做冠梁。起到整体性作用,而设计只要求按构造配筋就差不多。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
墨泉 发表于 2017-5-15 19:00:33 | 显示全部楼层
鲜花(9) 鸡蛋(1)
fox3021 发表于 2018-11-16 12:00:53 | 显示全部楼层
哈哈,看的人少,回一下 支持东南西北人
鲜花(133) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2020-7-24 12:23:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 cdddd 于 2020-7-24 12:56 编辑

这个问题,提出八年多,现在还是一个悬而未决的议案!看来论坛上回复都是说它好处,没有看到这种做法不利之处?为何基坑冠梁一般不下沉(下降),都是按照与地面齐平或稍低设置?大家可以进一步讨论一下吗?
国人一般缺乏独立思考,追根溯源的精神!需要本论坛人有这方面的追求!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(133) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2020-7-24 12:34:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 cdddd 于 2020-7-24 12:54 编辑

冠梁标高对基坑周边环境的影响分析
https://kns.cnki.net/KCMS/detail ... ename=YTGC2018S1034
但冠梁顶标高对坡顶土体水平变形的影响程度远远超过其对沉降的影响.建议当基坑周围有道路或管线存在时,谨慎降低冠梁标高,如必须降低,应采取其他有效措施约束土体的变形.
http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ytgcxb2018z1033
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(133) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2020-7-24 12:41:45 | 显示全部楼层
关于场地平整和冠梁标高设计问题
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121287
冠梁标高对基坑周边环境的影响分析
http://ie.cnki.net/kmobile/Journal/detail/TLZJ/YTGC2018S1034
鲜花(139) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2020-7-24 13:27:48 | 显示全部楼层
有的冠梁要移除
鲜花(38) 鸡蛋(0)
hll2118 发表于 2020-7-26 18:48:01 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册