护壁桩简易配筋方法寻找!?

[复制链接]
鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2012-7-27 19:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我们以前是从事岩土工程勘察工作,对混凝土知识和钢筋工作很欠缺!现在随着国家经济技术发展,我们要找饭吃,不得不从事基坑设计,但是对护壁桩配筋合不合适,没有经验,何况只知道是根据弯矩进行配筋的。现在刚好看到一本参考书,觉得原来配筋也不复杂,比规范简单多了?只要知道弯矩值,采用材料的基本信息就可简单算出钢筋直径和根数!?
但是由于书籍粗制滥造,很多东西很模糊,计算错误也不少,具体看附图1-4!
主要问题是fcm、是不是跟混凝土有关强度值,具体是什么不知道?
参数表中λ、ω是什么含义?Ka/kp是不是“主动土压力参数除以被动土压力系数?”,该参数是不是来源于老版《混凝土设计规范》,2002年和2012年《混凝土结构设计规范》没有查到?
还有后面与弯矩有关的两个公式的出处!
或者说一下成立的原理!
希望有真正的高手、大师给予解答,不胜感激!
不要只路过,发出一些情感语言,谢谢同仁!
仔细看一下附图,一切尽在图中!
也给岩土人扫扫盲!

10.GIF
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-7-27 19:51:53 | 显示全部楼层
题目如图,计算过程简单,精度不知道,可以用于工程吗?

11.GIF
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-7-27 19:53:07 | 显示全部楼层
重点看图中红字标注的地方,疑问在此!

12.GIF
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-7-27 19:54:24 | 显示全部楼层
题目最后出现,不好意思,上传图片出现错误!

13.GIF
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-7-27 20:00:23 | 显示全部楼层
fcm可能是已废除的老规范里的砼弯曲抗压强度,现已不用fcm=抗折强度,水泥标号一般是32.5,砼应该是C20或者C25的,但是手头没有资料,哪位有请提高一份。

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-7-27 22:24:40 | 显示全部楼层
题目如图,计算过程简单,精度不知道,可以用于工程吗?[/quote]
ω=x/h,x=桩嵌入基坑以下深度,h=基坑深度。见97页。
λ=P*Ka/(r*h*Ka)=P/(r*h), P=地面荷载kN/m^2.

鲜花(355) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2012-7-27 23:51:09 | 显示全部楼层
“fcm”在老规范里面表示混凝土弯曲抗压强度,其数值比混凝土抗压强度“fc”略大。从《GB50010-2002》开始,取消了混凝土弯曲抗压强度的说法,统一使用“fc”,所以上面的公式你直接用“fc”代入就可以了。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23 很给力!

查看全部评分

鲜花(355) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2012-7-28 00:03:01 | 显示全部楼层
as这个系数计算不可能大于1的 在混凝土教材中 这个系数叫做截面抵抗扭矩系数 是为了计算内力臂系数γs
用的 当然也可以查表得到 你查看混凝土教材你就会发现二者是一个二次方程关系
如果按照你说的是1000倍关系 岂不是方程无解 也就是内力臂系数为负数

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
ljmtidilgw + 3 + 23 精彩解答!

查看全部评分

鲜花(355) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2012-7-28 00:13:15 | 显示全部楼层
至于你说的那个公式 在结构设计中用的很广 具体出处 你可以参考沈蒲生的混凝土教材 p81 页
这个公式就是计算单筋矩形截面受弯构件正截面配筋计算的的公式
一般来说 如果快速计算构件的的不同  γs 就会取不同的值
快速估算纵向受拉钢筋时 梁可以取值0.9  板可以取值0.87

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 精彩解答!

查看全部评分

鲜花(355) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2012-7-28 11:06:45 | 显示全部楼层
刚刚看了一下 是计算配筋计算面积As的单位弄错了 应该是平方米 1000倍关系

鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-7-28 12:41:46 | 显示全部楼层
经过两位大师级回答,我基本搞清楚公式来龙去脉!不知理解准确不?
第一个公式,是根据截面模量,按照弯矩计算材料在受弯条件下,材料所受到的拉应力值,as是一个安全系数(具体名字截面抵抗扭矩系数 和含义不清楚)
第二个公式是根据截面假设钢筋来抵抗弯矩产生的应力相等得出的公式!
存在的疑问是,这个公式精度怎样?
还有就是“λ=P*Ka/(r*h*Ka)=P/(r*h), P=地面荷载kN/m^2.”,一般情况下P=0,是不是λ一般取0.

鲜花(355) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2012-7-28 16:09:50 | 显示全部楼层
按照我的理解(不一定对{:soso_e113:})

as这个系数其实就是一个中间代替变量 为了计算简单而去设置的 也就是数学中常用的令t=x(x-1) 这么做是为了最后方便求出x  这个t就相当于as 最终的目的是为了求解γs这个内力臂系数 所以这个as不能称作为安全系数

其实这两个公式都是可以准确推导出来 用到的是最经典的力的平衡和力矩平衡
根据截面破坏前的一瞬间的静力平衡条件 截面上合力和合力矩为零 列出两个方程从而准确推导出上面的公式 而为了推导计算简单 中间就会出现as这个代替变量

论坛有混凝土的教材 应该每本混凝土教材都有这个推导的 (在受弯构件正截面承载力计算那一张找)

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 很给力!

查看全部评分

鲜花(355) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2012-7-28 16:25:14 | 显示全部楼层

QQ截图20120728161731.png
QQ截图20120728161759.png

第四章__受弯构件正截面受力性能.rar

656.14 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 金币 -2 金币

鲜花(355) 鸡蛋(0)
andongnimelo 发表于 2012-7-28 16:52:45 | 显示全部楼层
w的含义就是被动土压力合力作用点距离基坑底的距离x比上基坑开挖深度h所得 你自己所提供的教材里面有
我刚刚看你这本教材 应该是p=0 λ一定为0

w 和λ其实就是和上述的as一个含义 一个中间的代换变量 为了计算简单而设(个人理解
2.png
1.png
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2012-7-30 11:09:33 | 显示全部楼层
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2012-8-5 00:42:14 | 显示全部楼层
cdddd 发表于 2012-7-28 12:41
经过两位大师级回答,我基本搞清楚公式来龙去脉!不知理解准确不?
第一个公式,是根据截面模量,按照弯矩 ...

“第二个公式是根据截面假设钢筋来抵抗弯矩产生的应力相等得出的公式!
存在的疑问是,这个公式精度怎样?
还有就是“λ=P*Ka/(r*h*Ka)=P/(r*h), P=地面荷载kN/m^2.”,一般情况下P=0,是不是λ一般取0.”


是这个意思,但不要忘记了,施工期间还是有施工机械在坡定,需要根据实际情况取地面荷载!不一定都是0!
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2013-6-27 15:19:28 | 显示全部楼层
请教一下,对于大于0.65%配筋率的桩基水平承载力什么情况下乘以0.75,什么情况下不乘0.75啊?

同问,护壁桩是不是配筋率不低于0.65%,基坑护壁桩的配筋率一般在哪个区间最合理?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
lyship1970 发表于 2013-6-27 18:28:27 | 显示全部楼层
鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2014-5-28 19:45:10 | 显示全部楼层
最近在做有关护坡桩配筋率方面的一些问题,目前查询到的规范给出的结论如下:
1 建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012 :4.3.5 2中提到纵向受力钢筋不易少于8根
2 混凝土结构设计规范GB 50010:提到说受弯构件其一侧受拉钢筋的配筋率不应小于0.2%和45 ft/fy中的较大值
3 建筑桩基技术规范JGJ 94-2008: 4.1.1 提到根据桩径配筋率在0.65%~0.2%(根据桩径决定)。
请问有没有关于护坡桩方面最大配筋率方面的要求? 或者说就是混凝土平衡配筋率这个概念。
只明白混凝土中矩形截面关于平衡配筋率方面的计算,不知各位是否知道圆形截面计算方法或者相关的规范规定?
最大配筋率按照受弯构件不能超筋破坏考虑 ?