查看: 1024|回复: 7

能如此简化土压力的计算吗??

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
sxdgs 发表于 2008-1-14 21:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管三七二十一 都把建筑(背侧是倾斜的坡度)后面的土压力分解为水平方向的土压力(公式简单) 和竖直方向的土重(计算也简单)两者合力可以吗??
建筑物后如果是水的话 ,是可以这样换算的。土压力这样算的话很方便啊!

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2008-1-14 21:14:35 | 显示全部楼层
要做什么计算?
看你研究什么?研究建筑物水平受力,可以啊!如果是研究建筑物沿一个滑动面滑动,最好把各种力分解到滑动面平行/垂直方向,好进行抗滑稳定分析。

鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| sxdgs 发表于 2008-1-14 22:37:03 | 显示全部楼层
我们经常碰到的阀井 周围是填土包围
井壁主要受土压力
但是,因为井壁有埋管穿过
那么是否埋管的空间本来有的土压力不计算了?那样的话 是有利的啊!
比如深7米的阀井、集水井.检修井等等,外侧四周都是填土。那样的话井壁相当于固端梁来算弯矩配筋,主要是最深处的土压力产生的水平土压力。但是 明明土底部埋有直径不小的管(混凝土管或者玻璃钢管等)那么是否不要算那么大的土压力??因为管的体积占有的部位没有填土 应该不施加土压力的!所以按最深处(7米)填土高度来算土压力再算弯矩结果很浪费啊!!
(已经上传图纸,请问土压力仍按照最深处的算?也就是管底再下去一点的深度??
还是说因为管占有了部分土,所以实际土的深度应该不用算那么大?算管顶的(似乎也不对)
另外,混凝土预应力管穿过钢筋砼井壁的交接处如何处理?要不要用什么柔性材料填充??

井.rar

134.38 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -2 金币

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2008-1-15 20:05:49 | 显示全部楼层
楼主最好来个图,“井壁有埋管穿过”是否要考虑埋管是结构的一部分?不太清楚。
看样子主要考虑土压力和静水压力对井壁的作用。

鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| sxdgs 发表于 2008-1-16 15:42:01 | 显示全部楼层
鲜花(134) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2019-11-21 21:07:44 | 显示全部楼层
建筑物后面有土胁迫,除了考虑外墙兼做挡土墙抵抗水平土压力外,更高层次要考虑,100米、500米以上的边坡是否永久稳定,有滑坡可能没有,有的话需要做边坡抗滑设计。

点评

老大,500m的边坡,会吓死人的,赶得上峡谷了!  详情 回复 发表于 2019-11-25 12:06
鲜花(69) 鸡蛋(0)
zspkd 发表于 2019-11-25 12:06:32 | 显示全部楼层
东南西北人 发表于 2019-11-21 21:07
建筑物后面有土胁迫,除了考虑外墙兼做挡土墙抵抗水平土压力外,更高层次要考虑,100米、500米以上的边坡是 ...

老大,500m的边坡,会吓死人的,赶得上峡谷了!
鲜花(134) 鸡蛋(3)
东南西北人 发表于 2019-11-25 16:25:02 | 显示全部楼层
距离建筑物100m, 500m以外的周边边坡和稳定性