求教一个关于地基加载预压的问题

  [复制链接]
鲜花(3) 鸡蛋(0)
king-j 发表于 2010-7-25 00:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:38 编辑 <br /><br />有没有可能在地基加载卸载后地基往上反弹的!而且比例还不小,加载累积沉降2.4mm,反弹值有2mm,这是实测数据,数据绝对没问题!
我要问的是这种情况出现的原因是什么?能不能找一些相关的案例和资料学习一下!?
谢谢!

SOSO.CC
鲜花(32) 鸡蛋(0)
xxy1216 发表于 2010-7-25 06:28:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:38 编辑 <br /><br />你所描述的现场很模糊,需要详细说明,地基土的性质,加的荷载大小,地下水位情况等等

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
东南西北人 + 3 + 23 热心解答

查看全部评分

鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2010-7-25 07:14:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:38 编辑 <br /><br />这个很正常,对于软弱地基,反弹更明显。这个很容易解释。对于饱和土或软土类,承载力一般按照以下公式计算:
允许承载力Qall=极限承载力Qult/3=(5.14*Cu+q)/3
q=Dxr
D=基础埋深
r=土容重
q是因为基础有埋深而产生的土压力,产生侧向挤压,从所有临空的地方挤出,包括基底。

SOSO.CC
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2010-7-25 08:02:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:38 编辑 <br /><br />看看这个图

SOSO.CC
1.jpg
鲜花(279) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2010-7-25 08:14:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:38 编辑 <br /><br />另外请楼主把工程基本情况介绍下。软土的性状和厚度等。估计预压需要很厂时间孔隙水压力才能消散,固结沉降才能产生。

SOSO.CC
鲜花(347) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2010-7-25 23:35:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:38 编辑 <br /><br />这可能有两种情况:
1、土是弹性体而不是塑性体。例如成土作用不完全的硬岩,坚硬状态土。从楼主的介绍看,不会是这种情况;
2、正如楼上超版所说,预压时间太短或预压荷载太小,或者土的透水性很差,也许是预压前土中的孔隙水压力很大,在土中的孔隙水压力大部还未消散时就卸荷。

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30

查看全部评分

鲜花(3) 鸡蛋(0)
 楼主| king-j 发表于 2010-7-26 15:52:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:38 编辑 <br /><br />首先感谢上面三位的热心解答!!!
我们的软基先是打了大概10m方桩,上面做条形基础,再在上面立钢柱,然后开始加载。
加载到设计之后,静压24h后,数据累计变化0.5mm(相对于加载100%工况)。其中测量过3次,第一次测量变化0.3mm(相对于加载100%工况),时间是在加载到位稳定半小时后,第二次测量变化0.1mm(相对于前一次),测试时间是在静载24h后,第三次测量变化0.1mm(相对于前一次),时间是在前一次测量结束后半小时。
然后就卸载了!
卸载后,就出现了我贴中提到的情况了!
不知道我有没有说清楚!?
再次感谢!

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +23 收起 理由
东南西北人 + 3 + 23 参与讨论奖

查看全部评分

鲜花(347) 鸡蛋(0)
牧马人 发表于 2010-7-27 01:12:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:38 编辑 <br /><br />我认为问题就出在这里,如果土体中孔隙水压力本来就比较大,土体透水性又不好或者软土面积大,排水条件不好,打方桩的结果是进一步加大了孔隙水压力,因为排水条件不好,孔隙水压力一时难以消散,就造成了上述现象。这样的工程,改变排水条件很重要。

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +30 收起 理由
东南西北人 + 3 + 30

查看全部评分

鲜花(3) 鸡蛋(0)
 楼主| king-j 发表于 2010-7-27 09:23:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:38 编辑 <br /><br />谢谢楼上专家的解答,我想我明白了!

SOSO.CC
鲜花(32) 鸡蛋(0)
xxy1216 发表于 2010-7-27 14:17:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 三T上人 于 2016-7-22 15:38 编辑 <br /><br />最好做个工勘,看能否采用砂石桩,可以很好解决因较大孔隙水压力造成的上述问题。

SOSO.CC

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +12 收起 理由
东南西北人 + 1 + 12

查看全部评分

鲜花(1) 鸡蛋(0)
leter320 发表于 2010-7-29 11:11:49 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
lugy234 发表于 2010-7-30 08:06:48 | 显示全部楼层
受教育了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
从人禾 发表于 2010-7-30 10:37:47 | 显示全部楼层
学习啦,不错哈
鲜花(0) 鸡蛋(0)
从人禾 发表于 2010-8-1 10:28:54 | 显示全部楼层
那要看什么情况啦
鲜花(94) 鸡蛋(0)
Fle_Flo 发表于 2010-8-1 21:43:18 | 显示全部楼层
牧马人专家在8楼指出了一个明确的方向。
期待楼主更新资料的补充。如:改变每级稳定时间,每级s-t曲线的特征等。

评分

参与人数 1金币 +12 收起 理由
ljmtidilgw + 12

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(1)
flyingegg 发表于 2021-5-26 04:20:45 | 显示全部楼层
加油啊!!!!顶哦!!!!!支持东南西北人  
鲜花(0) 鸡蛋(0)
风之子 发表于 2022-8-2 09:57:02 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们||QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2022-8-10 06:34 , Processed in 0.234115 second(s), 61 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表